全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
12
返回列表 发新帖
楼主: 宋喆
打印 上一主题 下一主题

弄了个UPS,客服说我负载过低

[复制链接]
11#
发表于 2024-3-21 11:26:18 | 只看该作者
老哥你,啥 设备啊 ,需要ups
12#
 楼主| 发表于 2024-3-21 11:29:57 来自手机 | 只看该作者
卟想起床 发表于 2024-3-21 11:26
老哥你,啥 设备啊 ,需要ups

nas,最近可能是有人弄装修,跳过几次闸
13#
发表于 2024-3-21 11:30:16 | 只看该作者
supervps 发表于 2024-3-21 11:08
现在应该是停产了, apc br550g cn  中国特供  咸鱼能收到 也得三四百 电池可以拆 你百度看看型号参数 ...

好的 谢谢老哥
14#
 楼主| 发表于 2024-3-21 11:38:58 来自手机 | 只看该作者
个人支付宝接口 发表于 2024-3-21 10:50
UPS平时有电的时候不从电池耗电吧?负载高低对电池怎么会有影响额

你说的是在线式,离线式的市电通的情况下低负载由市电供电,ups电池不放电
15#
 楼主| 发表于 2024-3-21 15:33:33 | 只看该作者
  大多数UPS电源接入负载在接近70-80%时,其效率最高,当负载低于50%时,其效率急剧下降,因此,当UPS过度轻载运行时,从经济角度讲是不合算的。另外,有的用户总认为,负载越轻,机器运行可靠性就越高,故障率就越低,其实,这种概念并不全面,因为负载轻,虽然可以降低末级功率管被损坏的概率,但对UPS电源蓄电池却极其有害。因为过度轻载运行时,一旦市电停电以后,如果UPS没有深放电保护系统,就可能造成UPS电源蓄电池过度深放电,造成UPS电源蓄电池永久性地损坏。以下深刻的阐述原因,并具体分析,为客户解决问题,减少不必要的麻烦。UPS电源蓄电池过度深放电的原因一般有:
  
     1、长时间的小电流放电。大家都知道,UPS电源蓄电池所使用的容量与放电电流的大小关系密切,放电电流越小,实际放掉的容量就越多。一般来说,UPS电源蓄电池的放电容量,必须控制在80%的额定容量以内。也就是说,当UPS电源蓄电池放出额定容量的80%时,就不允许继续放电。如果继续放电,就会造成UPS电源蓄电池的深放电,如不及时采取补救措施,就可能造成UPS电源蓄电池永久性的损坏。
  
     2、长时间的频繁放电。有的单位和地区,由于市电停电比较频繁,就有可能造成UPS电源蓄电池频繁放电。如果在UPS电源蓄电池放完电后,没有足够的时间(一般在10小时以上)来进行充电,第二次又马上放电,这样的次数多了,就可能造成UPS电源蓄电池的深放电。
 
     UPS电源蓄电池具有最低电压保护值,但UPS电源蓄电池的端电压与放电电流的大小关系基密,放电电流小,其端电压就高,达到最低保护值时所放出的实际容量就越多。因此,UPS电源不适宜低负载,应尽量避免这种类似的现象出现。只有在一定的负载接入下运行,才能尽可能延长UPS电源的寿命,用个十年应该是没有问题的。